整流变
整流变与动力变的区别在哪里RE:整流变
整流变为减小整流装置和负载设备工作时产生谐波对供电网络的影响,所以整流变压器制作时要求二次短路阻抗大一些。早年生产的整流变输出绕组中要加一组电抗器的。整流变压器二次有的输出端不需要中性点引线。
电力变压器则要求输出阻抗尽可能小些。
RE:整流变
整流变的制造工艺和技术要求有没有区别于动力变RE:整流变
回复 3# hekun制造工艺和技术要求原边差不多,副边略有不同,上面版主也说了,整流变为减小整流装置和负载设备工作时产生谐波对供电网络的影响,所以整流变压器制作时要求二次短路阻抗大一些,变压器绕组的温升及电流要考虑谐波的损耗影响。
RE:整流变
两者差异较大:普通动力变压器的电流波形是正弦波;而整流变压器的电流波形不是正弦波,根据整流形式不同,负荷性质不同,都引起整流变压器的电流波形的不同。这个非正弦波电流包含多次谐波电流,以3次谐波为主。所以设计生产上两者是有差异的。一般为了减少谐波,设计成多相增设移相绕组,还分为同相逆并联和非同相逆并联,等等.太专业了我就不多说了,可看看相关专业书籍.
RE:整流变
输入一样,输出不一样!整流变压器输出的是经过整流过的直流电;
普通变压器输出的是变压后的交流电。
RE:整流变
楼上的第一条说得不对,整流变与动力便一样,都是将高电压变为低电压,只不过整变二次电压是根据整流器及负载来调整的。RE:整流变
整流变高低压侧电压等级差别较大;低压侧电流较大;低压侧出线较多,一般每相出四个头
页: