请教接地电阻的测试
我们这个项目在撒哈拉腹地,控制室和配电室周围全是坚硬的岩石。接地电阻非常高,后来弄了几个特殊接地极,终于在某些地方可以测得1.8欧姆的接地电阻。现在的问题是,仅仅在控制室前面的地方,那里开挖量比较大,用土做了回填,其它的几个地方,还是超量程的。
问:
1、如果仅仅有一两个点可以满足设计要求,接地系统是否可以算合格?
2、所谓的特殊接地极,究竟是个什么东西?
可否有接地电阻测试方法的标准可供参考?国内的或者是国际的,都行。
谢谢了。
RE:请教接地电阻的测试
很特殊的情况,本来也不是很清楚如何测出的接地电阻比较反应出真实情况。等高人解答。RE:请教接地电阻的测试
接地极做法:(1)改变接地体周围的土壤结构。在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。
(2)用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
(3)用长效化学降阻剂。用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。
RE:请教接地电阻的测试
一般的接地电阻不是小于4欧就差不多了啊?有特殊要求最简单的方式就是增大接地线和缩短接地线距离RE:请教接地电阻的测试
<div class="quote">一般的接地电阻不是小于4欧就差不多了啊?有特殊要求最简单的方式就是增大接地线和缩短接地线距离walses 发表于 2010-12-28 16:14 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页:
[1]