大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
10KV空气压缩机,13000KW,采用哪种降压启动方式最好,既经济,又不对电网冲击太大。以后更方便维修维护?1、定子串电阻2、自耦降压3、星三角4、软启动器使用软启动器是不是投资大些?
RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
水电阻式软启动装置,成本低、运行可靠、对电网冲击小、维护简单。RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
版主正解,我们的10kv电机也是水电阻式的RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
水阻不都淘汰了吗?RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
这种方法是比较老些,但是,经济实用。并不代表可以淘汰。RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
做成水阻式,多配个接触器,让水阻不带电,不怕漏水,设置液位监测,定时补水。RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
不过好像现在这种大的压缩机用高压软起动器或是高压变频器的比较少的哦!RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
因为高压变频器造价太高太不经济了。除非你的设备压力、流量需要调整;且可以通过采用变频控制实现节约能源,才采用变频控制方式。RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
采用三相晶闸管调压软启动较好,启动过程平稳,谐波的含量,转矩的冲击以及,对电网冲击较小,且价格适中,技术较为成熟。RE:大功率空压机采用哪种降压启动方式最好
可采用水组或软启动器