电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

各位海友:

    电动机有两种接线方式,一种星形,一种三角形。如果将一台75KW的电动机内的接线方式,由三角形变换成星形,实际功率会下降多少?

不着边际 发表于 2012-6-20 10:07:15

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

一直没有想过,现在很想知道,提出自己的想法,抛砖引玉,期待高手解答。

我的直接想法是接法改变后,每相线圈的时间电压降为原来的1/1.732,而线圈的阻抗不变,电流也相应降为1/1.732,拿功率就是原来的1/3了?似乎降太多了,所以不确定。

收费员 发表于 2012-6-20 14:40:50

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

回复 1# 吾宁逸堂


P∝U2
p1/p=(220/380)2=0.335 (倍)

内芯里 发表于 2012-6-20 19:14:25

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

电机功率计算公式P=3*U相*I相
U相=220V不变
三角形连接中的I相是星形连接中I相的1.73被
所以个人认为,三角形连接功率是星形连接功率的1.73倍。1/1073=0.58,所以由三角形变换为星形功率降低42%,(1-0.58=0.42)。

hurry 发表于 2012-6-20 23:48:00

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

降低了1/3的原有功率!

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 04:21:35

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

还真是个比较纠结的问题~

输入电压、功率不变时,星接绕组匝数偏少,每相绕组实际负载电压220V,线径偏大;角接绕组比星接绕组匝数多1.732倍,每相绕组负载电压380V,线径相对小些。
故:原本星形接法电动机当改变成三角形接法接至电源时,此时绕组电压相当于星形接法时的根号3倍.一般功率的增长与电压的增长为平方关系,所以功率会增大为原来的3倍.

write 发表于 2012-6-21 08:55:10

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

功率应该不变吧,例如星三角启动只是降低了启动电流,功率似乎是没有变化滴

这个夏天 发表于 2012-6-21 13:28:45

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

Y接时功率下降2/3。只有额定功率的1/3。

安师大 发表于 2012-6-21 18:02:20

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

不是很懂,慢慢来吧,也不能一口吃个胖子啊!

伊势丹 发表于 2012-6-21 22:35:55

RE:电动机三角形的接线方式改成星形,实际功率会下降多少?

一般4kw以下电机采用星形接法,75kw实际应用中只有降压启动才用。