勇敢去追 发表于 2012-6-21 13:28:41

遇到很纠结的问题

我们厂的配电柜经常发生炸柜,我的一个同事被电弧烧伤,主要是由于炸柜后要切断电源,我们的管电气的负责人,让我那个同事去分闸,在分闸的过程中又被电弧击穿手柄,把手烧伤,最后公司上层领导把责任怪在本人身上,可是明明我们知道是那个负责人让他分的,我们以后操作都很害怕,可那个管电气还是那样什么自己不敢去让我们去,还说没事,还有个配电柜里经常因为灰尘产品,由于易燃也发生爆炸,但是每次出了什么电机问题,你得必须去看接触器等,谁又能防得住。发了绝缘手套。又是那么硬,根本带上不能工作,很苦恼。大家想想办法

私聊啊 发表于 2012-6-21 18:02:16

RE:遇到很纠结的问题

电柜选型可能存在问题,或其环境发生变化,如粉尘大等.

忧伤世界 发表于 2012-6-21 22:35:51

RE:遇到很纠结的问题

混口饭吃真不容易啊

pisen 发表于 2012-6-22 03:09:26

RE:遇到很纠结的问题

1、设计问题。
听楼主叙述,炸柜应该是相间短路,若设计有保险管或者真空断路器等可自动脱开短路线路的器件,那么你们根本用不着再去做分闸操作。若设计时考虑到粉尘影响而选择防护等级更高的开关柜,那么根本不会出现炸柜。
2、操作问题。
听楼主叙述。分闸能遇见电弧烧伤的事故,证明你们的操作程序有问题。你们做的分闸操作应该是刀闸开关。对于刀闸开关,应该先完全断掉其负荷,确保无电流的情况下才能够断开刀闸。通常是需要断开上下两端的断路器。至于为什么发生炸柜还能够遇见电弧我就不知道了。
3、改进方法
最治本的方法是更换防护等级更高,具有短路保护的开关柜。若不能做到这点,还是当做带电操作,戴上绝缘手套,毕竟设备是老板的,命是自己的。买好点的绝缘手套吧。

这个夏天 发表于 2012-6-22 07:43:01

RE:遇到很纠结的问题

加强设备的检修力度,对设备粉尘多吹灰,对电气设备的操作多学习,对违章操作要抵制。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 12:16:36

RE:遇到很纠结的问题

炸柜原因:一:相间短路 解决方案:加过流保护装置 二:柜内粉尘超标 或室内空气湿度较大 空气经电离导致短路 解决方案:选择配电柜合适防护等级 加除湿器 三:柜内频繁拉弧导致铜锌等气化 覆满绝缘端子 引起对地短路 或者相间短路 或长时间拉弧导致铜等气化 使柜内导电率增加 整柜短路 解决方案:规范操作 对无消弧类开关要作到无负载开合 或者选用带消弧作用的开关类原件 令进线处增加保护装置

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:50:11

RE:遇到很纠结的问题

应该算深入讨论吧

hurry 发表于 2012-6-22 21:23:46

RE:遇到很纠结的问题

你反映的情况主要是管理方面间题:
1.设备管理(设备维护没有跟上)
2.运行电工操作管理(运行电工处理事故能力和自我保能力不强,需加强技术和有关操作规程的培训)
页: [1]
查看完整版本: 遇到很纠结的问题