此拉斯 发表于 2012-6-22 23:59:40

软起动的概念

软起动的概念:
一般指降压软起动,也叫做限流软起动,它是软起动中一个涵盖面很广的类别。晶闸管软起动、磁控软起动等等均属此类别。是仅仅针对笼型异步电动机和同步电动机的。
为什么要软起动:
电动机起动的瞬间,因为转子转速N=0,滑差率S=1,转子与旋转磁场之间的相对转速最大,所以它在转子导体上感应电动势和电流也最大,这时定子电流比较大,一般为6倍额定电流。异步起动时,过大的起动电流将产生不良影响,主要的有以下三个方面:(1)产生较大的线路压降,使电网电压波动过大,影响并联在电网的其它电气设备的正常运行,一般要求电网压降小于15%。(2)过大的起动电流,将使电机绕组绝缘过热而老化。(3)过大的起动电流,对转子造成伤害,容易出现转子断条;并对所带的机械设备产生冲击。
为了降低起动电流,应使用起动辅助装置,如起动用电抗器或自耦变压器。但是,使用电抗器或自耦变压器等常规方法只能逐步降低电压,而软起动器通过平滑升高电机电压,可以实现无冲击起动,因此,可以最佳地保护电源系统以及电动机。
软起动器具有以下优点:
。降低起动电流,可以避免电源中的电压降和电压骤降。
。平滑起动,可以避免产品的损坏。
。延长所有机械部件的使用寿命。
RQD-D7型磁控软起动装置---创新产品

RQD-D7型磁控软起动器是一种创新的标准产品,使驱动系统更灵活、成本更低。
磁控软起动装置直到2002年5月才有国产第一台高压产品问世。查新检索表明,国外不生产这类产品。它是从电抗器起动衍生出来的。用电抗器串在电动机定子实现降压是两者的共同点。磁控软起动不同于电抗器软起动的主要点是用限流作用可控的饱和电抗器的取代固定电抗器。饱和电抗器在起动完成后被旁路。

在磁控软起动装置里,SCR通过饱和电抗器的功率和电压放大作用,控制电动机的电流。不像在晶闸管软起动装置里,在这里耐高压和流通大电流都是饱和电抗器的事情。磁控软起动有以下的技术优势:1、可靠,2、便宜,3、对环境要求不高。







RQD-D7型磁控软起动装置通过鉴定
高压磁控式软起动装置是我公司在2001年国内第一家开发研制的产品,并于2002年5月在河南济源钢厂2000KW高炉风机应用成功,经国家有关部门查证当时国内无同类产品,于当年7月通过了由中国科学院院士等专家参加的天津市科委的鉴定。RQD-D7型磁控软起动器整个设计生产和交货过程根据GB/T 19001-2000标准认证。











软起动器比较(以高压电机为驱动对象)


自耦变压器

晶闸管

磁控

液阻

热变电阻

变频

基本原理



特征

1~2<font face="宋体"><font style="font-size:9pt">级有触点降压软起动,在降压的同时可以使电网电流得到