来踩踩 发表于 2012-6-22 16:10:37

求教。。。急急急急急急急急急

我是仪表转强电的,现在我厂新增1000KVA变压器一台,GCK低压配电柜一套 已经完成安装。现在有几个问题想请教大家,我在低压配电柜的进线柜,测得出线母排 红--绿电阻447欧 红--黄248欧
绿--黄244欧。这三相电阻值是否正常?同时测得 三相进线母排之间电阻为 零 http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 请问是不是因为连接了变压器的原因?

小空分 发表于 2012-6-22 19:26:02

RE:求教。。。急急急急急急急急急

1、要测量1次线路,应该将断路器拉出断开,或者只测电缆之间,若不做任何操作直接测量,会有各种表计或者转换开关影响测量结果;
2、测出线阻值没有太大意义,应该用绝缘摇表--500V的,每相之间和相对地要大于0.5MΩ(记得要断开后续断路器);
3、若是变压器低侧中性点直接接地3相之间确实是0Ω--这条不太确定。

冰雨 发表于 2012-6-22 22:41:27

RE:求教。。。急急急急急急急急急

正向2楼所说,你所测得数据无法说明问题。应该切断所有断路器进行测量母排的绝缘才有意义。采用500V兆欧测量绝缘。因新柜子母排间和母排对地应该无穷大。至少100-200兆欧/每千伏。