变频器如何控制齿轮泵?
各位好:用西门子的变频器控制齿轮泵,但是在低频时10hz时泵无法转动;要调到15HZ才能启动,记得以前有电气人员告诉我变频器在50HZ以内是恒扭矩驱动,应该在10HZ和15HZ时;扭矩应该一样,那么为什么在15HZ才能转动哪?
求助了!
多谢指导!
RE:变频器如何控制齿轮泵?
是不是设置了低频率保护RE:变频器如何控制齿轮泵?
变频电机也有一定的频率范围RE:变频器如何控制齿轮泵?
电动机在低频区域时,电流非常小(很可能比空载电流还小),使得铁芯工作在磁化特性曲线的起点附近以下,该区域铁芯的导磁系数较小,造成电机磁通闭合数量相对减少,造成电机磁化了严重不足,使得电机的电磁转矩严重下降,实际运行时因电磁转矩不够或负载转矩过大,造成低频时无法启动或低频段不能正常运行。可以试一下转矩的提升功能-----一般变频器均有此功能,是否有效果。
RE:变频器如何控制齿轮泵?
回复 4# qhwangyz感谢楼主的回复;能否提供的更详细一些;多谢了!
RE:变频器如何控制齿轮泵?
不知道能不能提供一下变频器的具体型号的,齿轮泵这种负载应该是属于恒转矩负载的,在变频器选型的时候不能选用普通的压频比及风机泵的变频器的,如果你用的是MM430那就由可能是这种情况的。最好是选用矢量控制的变频器的,比如MM440 G120这些产品的哦!
页:
[1]