苹果族 发表于 2012-6-22 15:31:25

用可控硅代替交流接触器

交流接触器在工业应用中极为普遍,在电机拖动中它是不可缺少的启动设备。尽管交流接触器制造技术和结构不断地更新换代,但主触点的打弧损坏问题仍没有得到彻底解决,特别是频繁开停车的设备,交流接触器触点打弧损坏危害极大。首先,触点损坏易使电机缺相运行,烧毁电机;第二,触点粘连不能可靠停车;第三,在易燃易爆场合,易引发火灾等等。为此,利用可控硅新技术代替这种动合动断式的交流接触器,效果显著。
可控硅在变流技术上应用极为普遍。用可控硅代替交流接触器的基本思维方法是利用可控硅单向导电的特性,实现交流通断控制。下面以简单电路加以说明其可行性,图1(a)为主回路, 对主回路而言,这种控制方式是一种软通断方式,它可成功地解决触点打弧问题,同时也消除了噪音问题,几乎可以做到免维护。对于可控硅的选择无特殊要求,一般情况下,额定电流取电动机的额定电流的2~3倍,电压取800V以上即可。为了保护可控硅,可采用RC阻容吸收电路,并联在可控硅上,同时应注意可控硅的散热问题。笔者按此方法已成功实施了多台低压电机的控制,效果极佳。但需注意,在检修时切记将主电源切断。
该控制方式,因没有采用移相控制技术,对电网基本上没有污染。如果采用移相控制技术,可实现设备的软启动,从而减少对设备和电网的冲击。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:07:45

RE:用可控硅代替交流接触器

对于需要辅助触点进行联锁控制的,要想别的办法了。

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:44:05

RE:用可控硅代替交流接触器

可控硅都没有辅助触点的吗?

守分安常 发表于 2012-6-22 23:20:25

RE:用可控硅代替交流接触器

楼主的文章中有几个地方不敢苟同。文中说
页: [1]
查看完整版本: 用可控硅代替交流接触器