按时发生 发表于 2012-6-22 16:10:04

PLC的通讯问题???

现在现场有多台设备需和PLC通讯,我只要求了PLC和这些设备通讯接口均为:RS485。
我想知道,是否还需要要求PLC和这些设备的通讯协议都一样,比如均为MODBUS。假如不做具体要求,这些设备能通过RS485通讯接口与PLC通讯吗?
或是他们的通讯协议不同,可以有软件转换,我们只要把硬件接口确定一致就可以了,是吗?
请高手解答,谢谢。

走到异地 发表于 2012-6-22 18:07:19

RE:PLC的通讯问题???

通讯协议不一样很麻烦的要转换啊你可以通过转换桥来转换,我也就搞过MODBUS 和MODBUS转换 其他不确定 而却桥的价格也很高啊

收费员 发表于 2012-6-22 20:04:34

RE:PLC的通讯问题???

RS485 只是物理上的硬件接口要求, 你应该还根据PLC 系统来统一现场的通讯协议的要求,比如像你提到的Modbus RTU 协议。

工控人 发表于 2012-6-22 22:01:49

RE:PLC的通讯问题???

PLC多配几个不同协议的485接口,相同协议的就接到一起

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:59:04

RE:PLC的通讯问题???

根据你现场的情况配置不同的的协议与PLC RS485 RTU就可以了