电动机颤抖起不来怎么回事?
变频带电动机,启动后频率到11HZ就过流报警,电动机颤抖起不来怎么回事(不带负载)?RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
检查一下电源是不是缺相。RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
检查输出是否缺相,检查电机线圈是否匝间短路,用直阻仪测RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
看下入变频器的三相电源是否正常?电机的三相绕组是否正常?用工频电源接电机试一下并测下三相电流,如果都没发现问题,那基本可以判定是变频器的问题了。RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
很有可能是变频器的输出有问题,少一相RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
除了上述情况,有时候要看具体的操作过程,当变频器带电机启动时,启动时间不能太长,否则在低频率下,变频器的启动电流太大,引起过流报警,或者是变频器温度高报警跳,检查变频器的参数设置是否正确。RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
碰倒同类情况,不过是软起动器在启动过程电机抖动导致启动不成功。最好是有录波器,可以检测机端电压波形在不同的频率段是否发生震荡;目前看11HZ统有可能是电机及负载的震荡的频率段,需要跳过去,一般变频器中均有此项设定。改一下设定
RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
我们这有过这种情况,经分析是设备设计问题,只要躲过这个频率点就会好的。RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
根据我们的经验,可以肯定是缺相(认真检查断路器、接触器及插件等主线路)RE:电动机颤抖起不来怎么回事?
回复 9# DAXIN查了一下,是变频器故障导致的。感谢大家积极参与讨论!