打飞机 发表于 2012-6-22 12:53:21

关于等电位接地的讨论

刚接手一个工程,掠过300字,说正题:

设计文件对接地的要求:电机供电是三芯电缆,所以埋管要三根。
1,电源线。
2,保护接地(从接地主网引到等电位接地板,然后用软导线连到设备)。
3,零线接地(从桥架内敷设扁钢引出后接等电位接地板)

两块等电位接地板合适吗?再一个三芯电缆非要做零线接地吗?

请高手赐教。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 15:29:41

RE:关于等电位接地的讨论

电机220V 还是380V的,怎么三芯电缆?
埋管三根,是什么意思?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 18:06:01

RE:关于等电位接地的讨论

电机的型号现在还不知道,图纸还没拿到,从接地图上看到小的有几kw,大的也就60kw左右。

三芯电缆是指给电缆供电的电缆。(设计给出的电缆型号)

埋三根管的意思就是:

1,电源线(三芯电缆)。
2,保护接地用BVR导线。(从接地主网引到等电位接地板,然后用软导线连到设备)。
3,零线接地BVR导线(从桥架内敷设扁钢引出后接等电位接地板)

我想知道:为何三芯电缆要从桥架的接地扁钢中因出?

不着边际 发表于 2012-6-22 20:42:21

RE:关于等电位接地的讨论

你说的有点怪,没见过这样的设计,不知是哪家的设计院?
我们一般用4芯电缆,没有零线,只有保护接地线。
然后再做重复接地。

pisen 发表于 2012-6-22 23:18:41

RE:关于等电位接地的讨论

确实是设计有问题。
主要看你们用的什么供电体系,照意思应该是三相五线制,既三根电源线,一N 一PE。
本来就有5芯电缆供应,为什么非得埋3根管子呢?
这种体系,N和PE线是在配电柜上面就要接通,然后在设备处重复接地而已。增加对设备和人员的保护。
跟设计院提出异议吧,有些设计院胡乱设计,设计人员没有经验,照他们说的做,会增加很多成本