380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
如题,现在随着技术水平的提高,以及材料的更新换代,380VAC电机的功率越来越高分一下类:
1.防爆型电机(4级-10级) 我所见到315KW,4级
2.非防爆电机(4级-10级) 我所见到315KW,4级
大家能说一下具体多大的,用在什么场合~
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
我曾使用于轧钢热锯380V370KW绕线式电机。RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
我们用的山东张店电机厂 YKK355-2 355KW380V 鼓风机驱动电机RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
这么大的电机为什么不用10KV电压等级的,既可以降低损耗,又不至于在启动电机时对电网造成太大的冲击。RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
<div class="quote">这么大的电机为什么不用10KV电压等级的,既可以降低损耗,又不至于在启动电机时对电网造成太大的冲击。dclpl 发表于 2011-7-26 09:25 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
回复 5# jessehjx我上面讲的是经过综合考虑的,一是这么大功率的电机肯定上软启动,不管是那种形式的软起价格也挺高的,二是需要的低压电缆线径很大,价格较高,三是采用线径较粗的低压电缆线损也比较大,生产成本增加。当然了,现场如果没有10KV电源,那也只能采用低压供电了。
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
回复 6# dclpl顶你解释的不错这些要综合考虑不是随便就能定的但是按照标准 一般超过250KW最好使用高压!!!
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
回复 4# dclpl这就是设计人员的水平,现在定子线圈的温度高,降不下来,拿两台轴流风机吹。
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
回复 8# 走四方5108你的电机绝缘等级?现在电机温度是多少?不一定是温度过高。
RE:380VAC电机,你所见到最大功率做到过多少
高点的380v电机,冷冻机电机,250kw往上的都有。很多都做得很高。在高压不满足条件的时候都选型低压冷冻机。
页:
[1]
2