眼镜哥 发表于 2012-6-22 21:58:41

高压水阻启动柜,水箱补水及带电问题

2800KW,10000V电机,现场电网经潮流计算后,承受不了电机的启动电流(7倍),决定水阻软启动(价格相对较低)
现发现有如下问题
1.水阻箱内为水 电解粉的混合体,决定电阻大小,但是水是会蒸发的,是不是随着水的逐渐蒸发,电阻会越来越小?有什么解决方法吗?
2.水阻箱为聚四氟板粘贴而成,但是水箱因时间问题,有时候会漏水,有很大危害,是否可以加一个断路器把水箱脱开?
望有高压设计和生产经验的大侠指教~~

守分安常 发表于 2012-6-22 23:55:56

RE:高压水阻启动柜,水箱补水及带电问题

1 要定期补加蒸馏水的
2 可以,但价格就高了
水阻柜一般都有水位报警的
页: [1]