放心去飞 发表于 2012-6-22 14:09:32

电机定子线圈温度问题?

10KV电机定子线圈温度现在高于120度,有问题吗?负荷一般。怎么处理?

工控人 发表于 2012-6-22 18:04:02

RE:电机定子线圈温度问题?

如果在这个温度下,电机还在正常运行,那多半是温度测量回路的故障,建议检查一下线路和显示仪,也可用测温枪测量一下定子线圈表面温度来判断一下

收费员 发表于 2012-6-22 21:58:32

RE:电机定子线圈温度问题?

回复 1# 光=影
首先需确认你的电机绝缘等级?如果绝缘等级是F级的,温度上限是145℃。再有环境温度的影响,现在电机温度120℃也还是有些高,是可以继续运行。但长期处于现在这个温度,绝缘材料将加速老化。最好咨询一下电机生产厂家。再就是周围散热环境应该改善,可以找台风机吹吹。