回音哥 发表于 2012-6-22 06:19:53

防爆墙的规范出处

如题:哪位高手知道防爆墙这个名词的规范出处啊?经常听说“电气防爆墙”,重来没找到过。
最好是哪本规范哪一条。不要和防火墙混淆。谢谢!!

小空分 发表于 2012-6-22 08:17:08

RE:防爆墙的规范出处

应该从危化品建筑施工规范查

内芯里 发表于 2012-6-22 10:14:23

RE:防爆墙的规范出处

百度上怎么搜不到你说的规范?是一类规范?

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:11:38

RE:防爆墙的规范出处

第一次听说,也可能专业的问题,接触的少!差点误认为防火墙了,呵!

誓言 发表于 2012-6-22 14:08:53

RE:防爆墙的规范出处

这个一般是工艺组的人叫得比较多,我没听到电气上叫过,上次有土建的问我,把我问住了,别人一听以为是电气专业的名词,但电气上找不到出处。

安师大 发表于 2012-6-22 16:06:08

RE:防爆墙的规范出处

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》3.3.8
厂房内严禁设置员工宿舍。
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》条文说明
3.3.8 “三合一”建筑在我国曾造成过多起重特大火灾事故,教训深刻。为保证人身安全,要求有爆炸危险的厂房内不应设置休息室、办公室等,必须设置时应采用防爆防护墙分隔。有爆炸危险的甲、乙类生产产生爆炸事故时,其冲击波有很大的摧毁力,用普通的砖墙很难抗御,即使原来墙体耐火极限再高,也会因墙体破坏失去性能,故提出要采用有一定抗爆强度的防爆防护墙。
防爆防护墙为在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计的压力作用时,能够保持设计所要求的防护性能的墙体。防爆防护墙的通常做法有几种:①钢筋混凝土墙;②砖墙配筋;③夹砂钢木板。有爆炸危险的厂房若发生爆炸,在泄压墙面或其他泄压设施还未来得及泄压以前,在数毫秒内,其他各墙已承受了内部压力。防爆防护墙的具体设计,应根据生产部位可能产生的爆炸超压值、泄压面积大小、爆炸的概率与建造成本等情况综合考虑进行。
1# jsxiaoyuyao

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:03:23

RE:防爆墙的规范出处

6楼说得很详尽了。另外补充一点很多时候我们把防火墙与防爆墙混淆了。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:00:38

RE:防爆墙的规范出处

谢版主,疑问终于解决了。

冰雨 发表于 2012-6-22 21:57:53

RE:防爆墙的规范出处

SHT 3160-2009 石油化工控制室抗爆设计规范

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 23:55:08

RE:防爆墙的规范出处

回复 9# zcy794


请问有电子版的吗?发一个吧?
页: [1]
查看完整版本: 防爆墙的规范出处