发表于 2012-6-22 18:03:19
空气开关选型
兄弟学工艺的
现在要做一设备,主要的电器为1KW的加热炉
还有几块控制仪表,功率基本可忽略
采用220V的电源
该选用多大的空气开关呢?32A的可以吗
兄弟门外汉,海友帮忙,谢谢!
小空分
发表于 2012-6-22 20:39:39
RE:空气开关选型
似乎太大了吧,建议主回路和仪表供电回路要分开设置
工控人
发表于 2012-6-22 23:15:59
RE:空气开关选型
主回路10A2p空开,加热跟仪表分开控制,都采用1P6A空开即可