DCS系统接地电阻一般要求多大?

如题:DCS系统接地电阻一般要求多大?

麻烦知道的详细的说下哈?谢谢!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 15:26:55

RE:DCS系统接地电阻一般要求多大?

DCS系统接地电阻要求小于4Ω.DCS系统接地,一是为了保证当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,有效的接地系统能承受过载电流并可以迅速将过载电流导入大地。

这个夏天 发表于 2012-6-22 18:03:15

RE:DCS系统接地电阻一般要求多大?

学习,有需要接地材料和放热焊接资料的请联系我,qq283769802

notebook 发表于 2012-6-22 20:39:35

RE:DCS系统接地电阻一般要求多大?

我见过的设计图纸一般要求是不大于1欧姆,如果与电气共用接地系统的话会放宽到不大于4欧姆。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:15:55

RE:DCS系统接地电阻一般要求多大?

一般厂家不超过4欧母,有些场合要求在1欧母