并联运行问题
请问:两台10/0.4KV的变压器并联运行,低压两段之间通过母联连接,这样运行可以吗?有什么弊端?RE:并联运行问题
满足变压器并联运行的的条件:输出电压、连接组别、短路阻抗均相同者可以并联运行。RE:并联运行问题
回复 2# czywqa用不用考虑相位差的问题?
RE:并联运行问题
变压器能不能并联运行,除了两台变压器的变比一致、短路阻抗一致、接线组别一致、容量比不宜超过3:1之外,其实最首要的是系统必须允许变压器高压侧并联。也就是系统合环的问题!如果系统不允许合环,变压器即使满足那几个参数上的要求,也不能并联的!RE:并联运行问题
那高压侧满足什么条件才可以并联呢,有谁能解释一下?RE:并联运行问题
4楼正解,只要满足并联运行的条件就可以并联运行,投运的时候要注意相序RE:并联运行问题
变压并联运行时需满足4楼说的条件外,并联开关需达到保护单台变压器的要求,并柜间需设并联保护柜。
页:
[1]