adflaj 发表于 2012-6-22 16:05:31

能帮我看下防雷图纸吗?

左边是圆环形建筑,右边是矩形建筑,8.9米以上为钢结构。
两条引下线就是图中连接接地体的那个两个柱子主筋,接地体那样设可以吗?实心点点是设的垂直接地体,用镀锌角钢。用镀锌扁钢把垂直接地体连接起来。
请各位帮忙,多谢了!
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

乖乖女 发表于 2012-6-22 18:02:46

RE:能帮我看下防雷图纸吗?

可以的。接地体做完没与主筋连接之前,需对接地体先进行接地电阻测试合格后与主筋焊接,并做好防腐处理。

冰雨 发表于 2012-6-22 20:00:01

RE:能帮我看下防雷图纸吗?

<div class="quote">可以的。接地体做完没与主筋连接之前,需对接地体先进行接地电阻测试合格后与主筋焊接,并做好防腐处理。
czywqa 发表于 2011-6-30 15:56 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:57:16

RE:能帮我看下防雷图纸吗?

如果三米没水,可在做接地的角钢处距地面600mm处放一些工业盐,每一点3-4公斤。可以减小一些电阻。每年测一次接地电阻值,是否合格。再放些盐,浇些水。
你设的这些点是否够用,主要还是取决于测得的电阻值来确定。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 23:54:31

RE:能帮我看下防雷图纸吗?

最好利用基础接地,基础已经施工完毕,能不能考虑将每根柱子连在一起,这样做既可以保证接地电阻符合要求,又能够做到等电位联接,外设的人工接地体也没有必要了。