关于照明配电系统三相不平衡的问题
在GB 50034-2004 建筑照明设计标准的第7.2.5条中,这样表示“三相配电干线的各相负荷应该分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”,请问这里规定最大相负荷的比值是为了保持三相平衡,那么为什么还要规定最小相负荷,为了平衡,相负荷不是越小越好么。谢谢!RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
并不是相负荷越小,三相负荷就越平衡!实际上这句话的意思就是,三相负载的不平衡度不能超过平均负载的15%!
RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
回复 1# 海洋工程工作室我也觉得这句话有歧义。
RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
我理解三相负荷必须控制在平均负荷的正负15%以内,即平均负荷的0.85-1.15。应该是负荷与平均负荷的偏差越小越平衡吧。
RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
何必把简单的问题复杂化,不就是三相尽可能平均分配嘛!RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
~三相平衡的意思就是三相负荷相同~那就是三相负荷=单项负荷×3~UVW三相负荷相同是理想状态~但那也是理想状态~只要有220~那就不可能完全平衡~最小相和最大相就是三相里面负荷最小和最大的
约接近平均值越好~举例~三相分别为90100110~那90就是最小相~110就是最大相~平均值就是100
三相平衡就是三相都是100~就平衡了~平均值的85%就是85~最小相90~ 最小相不小于平均值的85%这样理解的~最大值也是这个意思~
最好的理解就是30个球3个人拿~当然是每人10个最平衡了
RE:关于照明配电系统三相不平衡的问题
应该没有问题,已经强调了三相负荷平均值这个概念在里面,115%与85%都是以这个值来计算的!也就是说三相实际负荷控制在三相负荷平均值±15%以内都是可以的!