龙卷风 发表于 2012-6-22 16:05:27

电缆桥架弯通的弯曲半径的计算

请教一个问题,就是电缆桥架弯通的弯曲半径的,是从中心算起,还是从内侧算起呢?有什么相关规范或是别的依据吗?现场遇到这样个问题,我们从中间算起是900mm,厂家说从内侧算起是600mm。到货的弯通就是大。 请大家帮解答下,谢了。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:02:42

RE:电缆桥架弯通的弯曲半径的计算

哪位朋友能解答下,谢拉

走到异地 发表于 2012-6-22 19:59:57

RE:电缆桥架弯通的弯曲半径的计算

有哪位朋友能帮下忙啊?

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:57:12

RE:电缆桥架弯通的弯曲半径的计算

这得看你桥架上所敷设的电缆粗细有关,如电缆较细半径可以取得小些。如果是大容量电力电缆,允许转弯半径大,你的桥架弯通半径一定大。你可以根据所敷设的电缆通过查询手册或计算,可确定电缆桥架弯通半径。

青春岁月 发表于 2012-6-22 23:54:27

RE:电缆桥架弯通的弯曲半径的计算

回复 4# czywqa


《GBT 23639-2009 节能耐腐蚀钢制电缆桥架》中 3.21“弯通的弯曲半径:弯通的两条内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径)”,看来这个是按照内侧算起了。