生死谍恋 发表于 2012-6-22 06:19:12

RE:一起晃电事故

2#脱硫泵电机接线柱有一相绝缘子绝缘损坏接地,造成2#脱硫泵速断保护跳车;
1#脱硫泵电机负荷端的轴承散架了,盘不动车.
请问你们电气专业怎么工作的?设备维护怎么作的?
设备管理工作问题多多!!!!

hurry 发表于 2012-6-22 10:13:42

RE:一起晃电事故

回复 11# gzwangpeng


这两台电机本身质量不过关,已经申请更换了!其实已经申请了很久,只是一直没有出现这么严重的问题,领导不重视,这件事之后应该会很快更换!

私聊啊 发表于 2012-6-22 14:08:12

RE:一起晃电事故

电机本身绝缘坏了,还提什么抗晃电措施!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 18:02:42

RE:一起晃电事故

回复 13# ray20598


防止以后类似情况的发生!

安师大 发表于 2012-6-22 21:57:12

RE:一起晃电事故

FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。 FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证。


特点-----1.强力吸合系统:FS/E系列防晃电交流接触器采用双组线圈,吸合速度快,强劲有力,动作特性极佳。接触器在吸合或释放时,干净利落,无有害的抖动,避免了当电网出现失压时触头抖动引起的燃弧熔焊,因而减小了触头磨损。2.无声运行技术,安装角度达到了±30o。 3.控制器附加在接触器侧面,体积小、可靠性高。4.利用电源储能的原理,实现延时释放。


参数:-----1.线圈工作电压:AC220V,允许波动 15%~-20% 2.工作环境温度:-25℃-85℃3.工作海拔高度:≤1000米 4.延时时间范围:0.5s、 1s 、1.5s、2s、3s 5.特殊规格可订做生产。6.“晃电”保护:当晃电发生使电源电压跌落到接触器维持电压以下时,接触器主触头延时释放,确保“晃电”间接触器不脱扣。

工作原理:-----FS/E接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的启动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
由于控制模块使用了特殊的电源转换部件,使得FS/E接触器的体积和安装结构保持了原有的特征,另外它不依赖辅助工作电源和辅助机械装置,因而体积小,可靠性高。

规格型号:FS18/E,FS25/E,FS32/E,FS40/E,FS50/E,FS65/E,FS80/E,FS95/E,FS115/E,FS150/E,FS185/E,FS225/E,FS265/E,FS330/E,FS400/E,FS500/E,FS630/E

产品应用范围:----- 石油、化工、钢铁的连续性生产企业。