不同的人 发表于 2012-6-22 10:13:37

TNS系统的低压电动机的重复接地问题

设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。

工控人 发表于 2012-6-22 12:49:57

RE:TNS系统的低压电动机的重复接地问题

TN-S系统中的第四芯接地概念上没错误。但是他要求第四芯线同时与三相火线同在一个接触器上。即主回路为四触点接触器,第四芯线与三相火线同时闭合断开。

冰雨 发表于 2012-6-22 15:26:17

RE:TNS系统的低压电动机的重复接地问题

第一次听到用四极接触器,不知到有什么规范规定吗?我个人感觉有第四芯电缆接地应该足够了,比现场的接地更加可靠,设计院也是一个国内数一数二的设计院了,应该没有问题的吧

忧伤世界 发表于 2012-6-22 18:02:37

RE:TNS系统的低压电动机的重复接地问题

我公司也使用五线制的低压电力系统,但没有使用过四极接触器的情况。真有这种接触器吗?其优点是什么呢?能否让楼上的版主指点一二呢?谢谢了!

pisen 发表于 2012-6-22 20:38:57

RE:TNS系统的低压电动机的重复接地问题

回复 4# 明日东升


我也是从网上看到并理解表达的,你可以到http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=422039看看。

收费员 发表于 2012-6-22 23:15:17

RE:TNS系统的低压电动机的重复接地问题

在化工系统特别是防爆装置区内一般采用TN-S供电系统,并要求接地线需从电源方向引来,所以说可以不用重复接地。