阿道夫 发表于 2012-6-22 12:49:44

防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响,对导电流有影响吗

工控人 发表于 2012-6-22 14:07:54

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

肯定有影响啊 你看看相关标准
这个是GB50169-2006电气装置安装工程设置接地装置施工及验收规范

pisen 发表于 2012-6-22 15:26:04

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

影响肯定会有,检查确定螺栓与引出线间接触面的锈蚀情况。处理方法,将锈蚀处螺栓松开接触面加一些凡士林油脂或导电膏紧固后测一下接触电阻,如接触良好,可在连接处外涂些甘油,可减慢锈蚀速度。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:44:14

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

有影响的,螺丝生锈会导致接地电阻变大超过10个电阻就不算合格最好把生锈的螺丝用亚酸除锈后搽干净镀锌,抹上导电膏上紧后刷防锈漆或直接换镀锌螺丝后面一样

小空分 发表于 2012-6-22 18:02:24

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

肯定有影响,除锈防护或者重做。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 19:20:34

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

有影响。如果锈蚀严重,不注意的话,很可能发生接触不良,接地电阻超标,发生危险。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:38:44

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

应该是很严重的问题!如果对地导静电线锈蚀了,就可能会导致导线接触不良好!更可能会导致对地电阻大大增大!从而不能起到对地放电的作用!很可能就因为一个雷而使得整个化工厂的油罐发生爆炸!
所以这绝对是不允许发生导静电线发生锈蚀的现象!

shirley 发表于 2012-6-22 21:56:54

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

化工罐上面一般有几个接地的引线!

伊势丹 发表于 2012-6-22 23:15:04

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

螺栓锈蚀严重会引起接触不良,导致对地接地电阻增大。会使静电和雷电来不及释放,从而发生危险,必须处理锈蚀及更换螺栓。

黄昏了 发表于 2012-6-23 00:33:14

RE:防雷防静电接地螺栓锈蚀严重会有什么影响

应当处理锈蚀或更换螺栓,也可改造为其他连接方式,如焊接。
页: [1]