搞基唧 发表于 2012-6-21 14:40:39

晃点停产

我厂多次由于外网供电系统晃电造成全厂停车停产,外部无法控制,我们内部电力系统如何改进,才能是损失降到最小。

安师大 发表于 2012-6-21 18:35:09

RE:晃点停产

我虽有一些解决成功办法。但希望高手们齐思广义为我出主意,更好的方案。谢谢 有丰富的加分 。拜托了

小空分 发表于 2012-6-21 22:29:39

RE:晃点停产

这个在所难免,晃电本身就是电网故障,不可能知道故障还让设备运行啊,如果是电压波动大还可以适当的调整改善设备对电压的适应,但是也是在一定范围内才行,不然就会损坏设备。

冰雨 发表于 2012-6-22 02:24:09

RE:晃点停产

个人认为在一些重要的设备,增加晃电继电器之类的

收费员 发表于 2012-6-22 06:18:39

RE:晃点停产

晃电是什么?

那就是你们电力系统供应不稳,选择其他的供电源,不过造价比较高!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 10:13:09

RE:晃点停产

目前,针对这样的情况有很多种解决的方案,我个人推荐你用工业快切装置对贵厂的继电保护系统进行改造,5月份我就亲身见到我目前做的项目经历的晃电(其实是非正常停电),某单位吊装中吊臂触碰110KV架空线(厂主进线)导致单相接地引发线路下方35-6KV线路一段全部停电,但因为有快速切换,事故段成功切换到正常段,对生产没有造成严重影响,是一次成功的快速切换装置应用案例。

乖乖女 发表于 2012-6-22 14:07:39

RE:晃点停产

晃电,又称电压暂降或电压骤降。半导体业者已对电压暂降及电能质量治理有高度认知:
他们在设计电源时已经做好了分类:(N、E、U)
------------Normal Power   停机无任何损失产生
------------Emergency Power停机允许时间短    双电源切换,备用柴油发电机
------------UPS Power    不可停机    (UPS或DC Bank)
化工企业可根据晃电产生的损失、投资回报比、工艺安全来量身定制解决方案。

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:02:09

RE:晃点停产

1、 采取双回路供电2、重要设备机泵加延时 3、编写各装置晃电处理预案 尽量减少损失。

誓言 发表于 2012-6-22 21:56:39

RE:晃点停产

谢谢参与 ,很高兴大家们踊跃发言,希望海友们多多介绍高手进来,并且有实际相关经验多的电气 仪表人员进来,这些人员真正解决过化工电气、仪表方面的技术问题。或者能提有相关合理提议,知无不言,言无不尽,但要说对的,以防误导。最后再次感谢。交流才有价值。