朋友的心 发表于 2012-6-20 10:00:54

求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

各位海友,我是从事仪表维护工作的,近期有一个问题一直困惑着我。

我厂有一台6KV电机的A、C相定子温度(TE1872A/C)指示值突然最大(350℃),不到1秒钟又恢复到原值(见下图),我们检查两个回路的接线没有虚接的现象。其他专业在停机后,检查发现A相定子烧毁,电机风扇冷却扇叶已经碎了。


测温元件是Pt100热电阻。
请各位电机高手帮助分析,为什么电机的A、C相定子温度(TE1872A/C)指示值突然最大(350℃)?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

liion 发表于 2012-6-20 14:34:29

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

A相定子烧毁,说明不是温度传感器受干扰误报信号,而是实实在在有那么高的温度出现。应该就是在A相绕组短路烧毁的那段时间。查查是什么原因烧的绕组!

内芯里 发表于 2012-6-20 19:08:05

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

回复 2# zyz8438


    由于接触式温度检测元件与被测物体必须经过充分的热交换且达到平衡后才能测得实际的温度,这样会带来测温过程的延迟现象。所以绝对不会出现TE1872A/C测量值在短短的1秒钟内出现突变的情况。

不着边际 发表于 2012-6-20 23:41:40

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

回复 2# zyz8438


根据历史趋势图,A相的烧毁应该在TE1872A/C指示值突变后,逐渐出现310℃以上的高温时发生的。

小空分 发表于 2012-6-21 04:15:15

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

回复 2# zyz8438


如果传感器的信号受到干扰,那么干扰源是什么?是怎么形成的?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

青春岁月 发表于 2012-6-21 08:48:50

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

回复 1# sunhl_dl

你们6KV电机没有设定子温度高报警和定子温度高联锁停机吗?电机风扇冷却扇叶碎了这说明你的电机的热量散不了,烧了电机定子绕组。
我们的6KV电机设有定子温度≥120℃报警,≥130℃联锁停机。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 13:22:25

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

电机温度的报警值应该是可以预测的,现在的保护性能都不错。

对于温度的突然升高是不是因为相的线圈出现了问题

notebook 发表于 2012-6-21 17:56:00

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

这样的陡然升高我在10KV透平机上也遇见过一次,离合器轴承温度,A/B/C三个测点只有A点突然曾大曲线和你的是一样的,系统报警停机但没有找到原因;我们机械播放确认安装没问题,电气上换了一只热电阻现在都没出问题。

俺弄吃 发表于 2012-6-21 22:29:35

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

回复 7# jinyuanzhiwang1



   你好,可不可以这样假设,由于风扇损坏后将转子瞬间卡死而不转动,出现交变磁场,在测温回路的引线中产生瞬间的感应电流,而造成温度指示值瞬间突变到最大。请教7楼,我的假设成不成立?有没有理论依据?

这个夏天 发表于 2012-6-22 03:03:10

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

1秒上升可以肯定不是热电阻测得的温度,应该是受到定子线圈内大的电流干扰引起
页: [1] 2
查看完整版本: 求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?