各位海友:我刚刚从事电气设计,目前正在设计一个10KV高压配电所。高压配电所布置在第二层,由于建筑物高度有限,我不想在高压开关柜下面设置电缆夹层(夹层一般为2米高)。所以我想试着采用“上进线上出线”方案。方案如下:开关柜采用KYN28A-12,共计3台高压开关柜,1台进线柜上进线,2台出线柜上出线。问题是:2台出线柜上出线的一次线路方案可以在高压开关柜厂家方案上找到(方案编号025)。1台进线柜上进线的一次线路方案只能找到采用断路器的方案,找不到采用计量隔离车柜的方案。请问:有没有什么办法,高压开关柜厂家可以订做采用上进线、计量隔离的开关柜吗?
RE:高压开关柜上进线上出线方案
应该是要用断路器合理些啊,如果真要隔离柜,买套就完事了嘛