火姐 发表于 2012-6-22 20:37:50

电缆保护线截面积的区别

规范中对电缆保护线的截面积要求为:
相线的截面积(mm2)相应保护线的最小截面积Sp(mm2)S≤1616<S≤3535<S≤400400<S≤800S>800S16S/2200S/4
按此要求,3*6 1*6的电缆应该更合符规范,但实际应用中保护线一般比相线要小一号,3*6 1*4的电缆应用的更为广泛,请问3*6 1*6与3*6 1*4电缆在使用上有啥区别?

安师大 发表于 2012-6-22 21:56:00

RE:电缆保护线截面积的区别

常规电缆选择的3 1通常考虑的是3为主回路接线,而加1在这里是作为电源为220V时控制回路采用或接电机时作为接地线之用。
4芯截面积都相同主要考虑的是所接负载多数为220V用电负荷时,有可能有两相负荷很小,另外一相负荷确很大时,零线与这另外一相线电流接近有可能达到最大值。所以,这种情况下要求零线截面积与相线截面积相同。

pisen 发表于 2012-6-22 23:14:10

RE:电缆保护线截面积的区别

3*6 1*6:更安全,符合新规范要求
3*6 1*4:更便宜,符合老规范

乖乖女 发表于 2012-6-23 00:32:20

RE:电缆保护线截面积的区别

多谢海友指点,学习了
页: [1]