关于电气柜的定位安装
新技改项目~小型的试验性项目~防爆区域~机柜只能放在室外,有什么硬性的规定没~比如我想放楼梯间是否符合规范,防雨防水措施有哪些,还有我接地接到建筑物的等电位接地上是否可以~RE:关于电气柜的定位安装
我去现场又勘察了一下~打算把电气柜背靠背~不知道是不是违规~RE:关于电气柜的定位安装
放在爆炸危险区域内要选防爆型的,放在室外要选防雨防水型的,但还要考虑防冻防晒啊。
接地接到建筑物的等电位接地上是可以的。
RE:关于电气柜的定位安装
3楼说的很好,补充一下:背靠背不符合规范。RE:关于电气柜的定位安装
要用防水防爆型的机柜,但接地是可以通用的。不能背靠背,不利于检修RE:关于电气柜的定位安装
不能背靠背,不利于检修