宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-22 15:24:51

消弧装置问题

我公司出现了一号电源进线PT柜消弧消谐报警,显示B相弧光接地,消弧装置保护动作,把B相金属接地,二号电源装置也保护动作。一号装置复位能复位,二号装置怎么也不能复位,约两小时后,二号装置的保护熔断器熔断,上级变电站告知接地故障解除。期间启动了一台700KW的电动机,停该机用5000V摇表摇测电机和电缆对地绝缘都在200M以上,约一个小时后,再次启动该机,运行正常。一号消谐控制器上电压显示却不正常,分别Ua=60.17v,Ub=60.20v,Uc=60.27v,U△=60.17v,二号面板显示电压Ua=60.18v,Ub=60.17v,Uc=60.17v,U△=3.17v。找不到故障点,一号的U△=60.17电压是否正常,不正常为什么不报警?

守分安常 发表于 2012-6-22 18:01:11

RE:消弧装置问题

经装置生产厂家检查,是消谐装置接线错误造成的电压不正常。
高压限流熔丝熔断是上级变电站电缆接地故障,

不着边际 发表于 2012-6-22 20:37:31

RE:消弧装置问题

很有价值的实践经验,学习了,以后也会一起大家注意这样的问题的,感谢楼主介绍经验。

敌法师 发表于 2012-6-22 23:13:51

RE:消弧装置问题

有使用价值、值得学习