3kw电机启动加保护和不加保护的区别
我在卸车系统改造时遇到一个问题:潜泵电机3kw在启动时设计为远程保护,距离约150米(最远处),加交流接触器和热继电器等!现场改造非常不方便,现拟改为现场控制,直接启动(不加保护)!
想请教海朋川友中的高手,这样做有何危害?出现问题时会是什么问题?
在此表示感谢!!!!
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
没有保护肯定不好,不知道你现场具体什么情况?电机直接启动,有很多启动器可以选择的,内部保护器件已经做好,防爆等级可选。RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
3kw的电机可以不要保护RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
楼上可以说说你的理由么?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
按楼主说法,在现场直接使用空开启动,对电机的开停是可以的。但没有接触器和热继,不能对电机进行过载和缺相保护,不利于安全生产。其实,3kW电机增加一套接触器热继按钮等花费并不高。RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
有现成的启动器,保护都做里面了。RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
楼主的问题描述不清。首先,一个工厂的总电源进线就那么1条或2条,不是随便就近可以找到电源的。
楼主描述原来的远控,即意味着低压配电盘在150米以外,而“远”和“非常不方便”(潜意暗示指操作)说明的是此泵只能在配电间或中控室(含PLC等)远程启动和停止。
改造的目的是增加就地操作方式,无论按钮、就地/远程切换、软启/直启等。
加交流接触器和热继电器是有配电盘的场合必须的,相对配电盘,不占什么地方和成本。
引申来说,楼主是储运专业,加之环保/水处理行业常用潜泵,很多场合就要求防爆,现场加配电盘的可能性不大。
所以不能就保护论保护,改造的意图和现场情况并没有描述清楚。
RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
是重新改装吗,那就加一个磁力启动器,如何RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
回复 1# aymzj在现场直接使用空开启动,对电机的开停是可以的。最好现场增设一套防爆启动器,内带空开、接触器、热继。
RE:3kw电机启动加保护和不加保护的区别
输电距离长电压降大容易出故障最好是加上保护热敏保护也可以