我公司一台45Kw电机,用西门子变频器设定35Hz开机4秒,变频器过电压保护停机。经摇测,有一相绕组接地,打开电机端盖看见有一处绕组击穿,之前摇测低对地绝缘20M。该电机为国内知名厂家生产,绕组及下线工艺都很好。RE:电机烧毁问题
可能是没有装输出滤波器,还有就是电机风扇没有单运行,35Hz时风量不够!
RE:电机烧毁问题
电机热吗?先分别测一下两个绕组的电阻值,看看有没有短路,有可能是线圈漆皮磨损导至短路从而引起的烧电机!
RE:电机烧毁问题
电机本身的绝缘出现了问题。RE:电机烧毁问题
回复 3# hesonchang214谢谢,可是开了4秒,电机不热的
RE:电机烧毁问题
回复 4# zhouzheng888谢谢,我感觉也是绝缘有问题,可是国内知名的品牌呀
RE:电机烧毁问题
<div class="quote">电机热吗?先分别测一下两个绕组的电阻值,看看有没有短路,有可能是线圈漆皮磨损导至短路从而引起的烧电机 ...
hesonchang214 发表于 2011-6-5 11:42 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:电机烧毁问题
绝缘的问题,不注意维护