pk360 发表于 2012-6-22 10:11:37

电机烧毁问题

我公司一台45Kw电机,用西门子变频器设定35Hz开机4秒,变频器过电压保护停机。经摇测,有一相绕组接地,打开电机端盖看见有一处绕组击穿,之前摇测低对地绝缘20M。该电机为国内知名厂家生产,绕组及下线工艺都很好。

这个夏天 发表于 2012-6-22 12:08:52

RE:电机烧毁问题

可能是没有装输出滤波器,
还有就是电机风扇没有单运行,35Hz时风量不够!

write 发表于 2012-6-22 14:06:07

RE:电机烧毁问题

电机热吗?
先分别测一下两个绕组的电阻值,看看有没有短路,有可能是线圈漆皮磨损导至短路从而引起的烧电机!

不着边际 发表于 2012-6-22 16:03:22

RE:电机烧毁问题

电机本身的绝缘出现了问题。

誓言 发表于 2012-6-22 18:00:37

RE:电机烧毁问题

回复 3# hesonchang214

谢谢,可是开了4秒,电机不热的

小空分 发表于 2012-6-22 19:57:52

RE:电机烧毁问题

回复 4# zhouzheng888


谢谢,我感觉也是绝缘有问题,可是国内知名的品牌呀

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:55:07

RE:电机烧毁问题

<div class="quote">电机热吗?
先分别测一下两个绕组的电阻值,看看有没有短路,有可能是线圈漆皮磨损导至短路从而引起的烧电机 ...
hesonchang214 发表于 2011-6-5 11:42 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

hurry 发表于 2012-6-22 23:52:22

RE:电机烧毁问题

绝缘的问题,不注意维护
页: [1]