我单位有一台西门子MDV变频器,应该是75KW的,带55KW螺丝风机,起车正常,但是加上负载就跳车,故障代码是超流,但是看变频器的实际电流并不超;换个变频器就好了,这是什么原因造成的呢?变频器有什么毛病呢?请各位海友多多指教...RE:变频器超流跳车
1、变频器参数设置有问题2、变频器电流检测与保护电路有问题
RE:变频器超流跳车
电路板内的电子元件老化,RE:变频器超流跳车
回复 3# 419677327你这变频器是新用的话, 还是查查变频器的参数设定吧。
RE:变频器超流跳车
没用过MDV,不会是MASTERDRIVES。SIEMENS的变频器可以做一次静、动态辩识,自动检测电机电阻、电缆电阻、定子转子绕组、漏磁量等参数。如果这些参数相差太大,会出现很多莫名其妙的问题。
RE:变频器超流跳车
变频器的整流模块其中一路不工作,在实际逆变模块输出电流并不超的情况下,输入侧的另外两路输入整流模块过流引起变频器调停。RE:变频器超流跳车
检测一下实际电流,如果电流数值正常,问题就是变频器检测电路的原因了。