短路电流

在实际工程设计中短路电流如何确定?望各位大侠指教。

冰雨 发表于 2012-6-22 21:15:38

RE:短路电流

如果是比较大的高压供电系统,就必须采用标幺值计算方法进行计算。如果是局部供电系统,我是按照估值的方法来确定的。即按照负荷总量乘系数。如10KV供电速断值:电力变压器一次额定电流的5倍;高压电机额定电流的7倍;无功补偿额定电流7倍;进线选最大负荷的速断值加其余所有负荷值的代数和;母联按最大负荷侧最大负荷的速断值加相应其余所有负荷值的代数和。但进线速断必须小于上级速断值的0.9倍。