艾丝凡 发表于 2012-6-21 10:44:02

恒温电加热控制

这是一个恒温电加热器的电气原理,一套20KW电加热器,二个温控开关,一个是低于20度启动加热, 一个是高于50度停止加热。这里面各个元件的作用是什么,请解读下如何来实现控制的?我对电不懂,请讲得简单易懂些。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

誓言 发表于 2012-6-21 13:20:22

RE:恒温电加热控制

EH1为加热电阻器;KM1主回路接触器;SA1停止加热按钮;ST1检测低于20℃时动合加热结点;ST2检测高于50℃时停止加热断电结点。101与103之间的启动按钮SA1应该为SA2.SA1应该为自动开关。这样电路才会工作正常。

shirley 发表于 2012-6-21 15:56:42

RE:恒温电加热控制

如何理解ST1和ST2哪个是常开哪个是常闭,还是在此工况时二个都是常闭?这个搞不懂,求解。

黄昏了 发表于 2012-6-21 18:33:02

RE:恒温电加热控制

常开结点ST1温度低于20℃时闭合,电阻器开始加热。常闭结点ST2温度高于50℃时断开,电阻器停止加热。

running 发表于 2012-6-21 21:09:22

RE:恒温电加热控制

谢谢版主指出101与103之间的启动按钮SA1应该为SA2.但你说SA1应该为自动开关应怎能样理解?
同时看了上面你的指导,我还是不大清楚。我想在20度以下,ST1是断开ST2是闭合的,合上启动按钮电路上有电了,开始加热。20度到50度之间时,ST1是闭合ST2是闭合,电路上仍有电仍在加热。到了53度,ST1是闭合ST2是断开,就停止了加热。然后水会慢慢降温,低于50度时,ST2又是闭合,此时ST1也是闭合的,则又开始加热了,也就是水不会冷到20度再加热。那么这个低起ST1的作用就不大了,干吗要设ST1呢?
SA2旁边的KM1是否就是主回路接触器?通过控制线路的得电与失电来控制主回路接触器。

冰雨 发表于 2012-6-21 23:45:42

RE:恒温电加热控制

因为SA1如图所示,就会电源一送电电阻加热器就开始工作控制电路没有启停功能。如果将按钮换成自动开关就可以实现停电或运行功能了。对了,可以将这个按钮换成转换开关或带锁的按钮也行。

不着边际 发表于 2012-6-22 02:22:02

RE:恒温电加热控制

SA1是自动复位的按钮开关吗?也就是启动送电后就断开?否则无法实现低起和高停啊。图中的二个SA1是不是就是一个开关,带锁停的自动复位开关?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 04:58:22

RE:恒温电加热控制

ST1、ST2都是温度开关,其中ST1是低于20度闭合、高于20度断开;ST2是低于50度闭合、高于50度断开.如果温度低于20度,ST1动作,KM1动作并闭锁,直到温度高于50度,ST2动作,停止加热,待温度再次低于20度时,又是一个循环;如果温度低于50度,却又一直保持高于20度,那么此时想要加热就需要人为地按下SA1开关,KM1动作并闭锁,过程跟上面一致。

这种控制方式会造成控温区间过大、不能线性调节控温目标值、且一旦温度低于50度,却又一直保持高于20度情况下想加热,必须人为地按下SA1,并不能完全意义上的实现自动控制。改变这种方式,最好的办法就是采用无触点开关——可控硅来控制,可以彻底地改变以上缺陷。

安师大 发表于 2012-6-22 07:34:42

RE:恒温电加热控制

回复 8# 苏州友明科技


我还有些不解的是,图中为什么有2个SA1,是指的同一个开关吗?

收费员 发表于 2012-6-22 10:11:02

RE:恒温电加热控制

不是同一个开关,很明显是图画错了,应该有一个是SA2
页: [1] 2
查看完整版本: 恒温电加热控制