森德罗斯 发表于 2012-6-22 14:05:28

关于避雷接地中的下引线设置断接卡

现在设计院在设计避雷引下线要求设置断接卡,是为了方便进行测量接地电阻,但是本人认为单独的接地体可以设置,但是多个接地体环状连接时应该没有必要,请大家谈谈自己的意见!!

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:59:58

RE:关于避雷接地中的下引线设置断接卡

设置断接卡的目的当有多根引线下时,当接地线断线或者故障时便于测量故障点在哪一条线路上

pisen 发表于 2012-6-22 21:54:28

RE:关于避雷接地中的下引线设置断接卡

实話說,设置断接卡不仅仅是设计院规定的,这是规范规定的,规范是前人根据实践经验总结出来的,必然有一定道理,所以设置断接卡是很必要的。
页: [1]
查看完整版本: 关于避雷接地中的下引线设置断接卡