3染发 发表于 2012-6-22 02:21:56

变频器保护动作

打雷时变频器直流电压低保护动作,严重影响设备运行。请问高手有何解决办法!

不着边际 发表于 2012-6-22 06:16:26

RE:变频器保护动作

这种情况在我们这里也曾经多次发生。
主要原因的打雷造成了系统的晃电,使得变频器的交流电源有个瞬时掉电的过程。因为变频器的直流母线上并联有一个大容量的滤波电容器,该电容器老化比较严重,造成交流失电时直流母线电压下降过快,从而使保护动作。使得来电后变频器依然无法自动复归运行。
处理方法:
1、更换新的滤波电容器。
2、对变频器的控制方式进行优化。变频器不能随着机泵的启停而频繁通电断电,这样对电容器的寿命极为不利。

running 发表于 2012-6-22 10:10:56

RE:变频器保护动作

1、机泵处于备用状态时,保证变频器一直处于上电状态。这对沿海湿热的企业的防腐防潮都是非常有利的。
2、定期如2个月对变频器直流母线滤波电容器的容量进行测试一次,并做好相关记录。掌握电容器老化的趋势进度。

伊势丹 发表于 2012-6-22 14:05:26

RE:变频器保护动作

2、定期如2个月对变频器直流母线滤波电容器的容量进行测试一次,并做好相关记录。掌握电容器老化的趋势进度。

具体怎么测试!

hurry 发表于 2012-6-22 17:59:56

RE:变频器保护动作

今天又出现外线瞬间失电,又瞬间来电时变频器也会跳停。(主要是有一部分变频器正常,未跳停!!!!!!!!!!)


针对这一问题高手们有何解决办法???????????

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:54:26

RE:变频器保护动作

回复 3# zyz8438


如果电容器老化对变频器正常使用有什么影响呢?谢谢