电机星三角启动问题?
我们风机的电机是75KW的,星三角启动问题,星三角转换的时候大约是30S吧,请问,这样正常吗?如果不正常的话,应该是多长时间合适?RE:电机星三角启动问题?
如果是离心风机,这个时间基本正常,可以根据电机电流情况调整。(电流稳定了就可以转换了)RE:电机星三角启动问题?
这个整定值是否合适还要看启动时的电流情况和设备情况。启动时观察一下电流,最佳时间是恰好过了高峰电流再转换。一般在10S左右。RE:电机星三角启动问题?
星三角启动转换时间 没有硬性的规定,也没有计算公式,由与负荷性质不同,转换时间就不同,所以建议还是根据实际情况设定切换时间,具体方法如下:在控制回路中接入一个按钮代替时间继电器触头,第一次设定时间稍微长一些,比如20秒,进行试启动,用秒表记录,当启动电流低低于电动机的额定电流时,记下启动所用时间,调整时间继电器延时为秒表所记的时间即可。RE:电机星三角启动问题?
不能一概而论,应根据转子转速何时上升到接近额定转速而定。RE:电机星三角启动问题?
根据电动机的起动时间来确定,同时根据电动机所带负荷的性质来确定,一般离心式泵的起动时间在8-12秒就可以了,其他负荷先把起动时间设的较长一些,起动一次后看一下什么时候电流从起动电流降下来,就是他的起动时间了!RE:电机星三角启动问题?
关键看你的设备,星三角启动看电流及负荷的情况来整定。
页:
[1]