施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
我厂设计的是施耐德低压断路器NS80H,现在厂家提供的是NS80H,能代替吗?RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
回复 1# wushengxiao100和80代表电流,80A的空开用100A的代替,大带小是可以的!
RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
关键的看名牌上的额定电流是谁的大。RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
可以NS100H 上面有一个小转盘,用来根据实际情况选择整定电流,100H可以整定100及以下的,自然覆盖了80H
RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
谢谢各位的解答!RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
回复 1# wushengxiao注意安装尺寸,可以
RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
80h与100h都是代表了空开的框架电流并不代表其实际的额定电流,选择请谨慎!!!RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?
有80H吗?我没有见过。电流值是可以整定的,没问题,
页: