眼镜哥 发表于 2012-6-22 04:58:06

施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

我厂设计的是施耐德低压断路器NS80H,现在厂家提供的是NS80H,能代替吗?

乖乖女 发表于 2012-6-22 07:34:26

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

回复 1# wushengxiao


100和80代表电流,80A的空开用100A的代替,大带小是可以的!

俺弄吃 发表于 2012-6-22 10:10:46

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

关键的看名牌上的额定电流是谁的大。

守分安常 发表于 2012-6-22 12:47:06

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

可以
NS100H 上面有一个小转盘,用来根据实际情况选择整定电流,100H可以整定100及以下的,自然覆盖了80H

走到异地 发表于 2012-6-22 15:23:26

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

谢谢各位的解答!

hurry 发表于 2012-6-22 17:59:46

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

回复 1# wushengxiao


注意安装尺寸,可以

liion 发表于 2012-6-22 20:36:06

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

80h与100h都是代表了空开的框架电流并不代表其实际的额定电流,选择请谨慎!!!

伊势丹 发表于 2012-6-22 23:12:26

RE:施耐德空气断路器NS100H能代替NS80H吗?

有80H吗?我没有见过。电流值是可以整定的,没问题,