okyes 发表于 2012-6-22 04:57:52

电机额定电流与热继

请问各位海友,直接起的电机热继应该怎么设啊?是就是额定电流吗?还是大点设着啊?请高手指点......

俺弄吃 发表于 2012-6-22 07:34:12

RE:电机额定电流与热继

比额定电流稍大一点!1.2倍左右!

私聊啊 发表于 2012-6-22 10:10:32

RE:电机额定电流与热继

同意楼上的观点,一般为额定电流的1.15倍左右

小空分 发表于 2012-6-22 12:46:52

RE:电机额定电流与热继

一般在1.2左右最大不要超过1.5倍

shirley 发表于 2012-6-22 15:23:12

RE:电机额定电流与热继

同意2楼观点。

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:59:32

RE:电机额定电流与热继

热继电器的话一般选择1.25倍的额定电流,现在一般的企业都选择电动机保护器了,它更加可靠而且保护也比较多,由于是数字控制比较精确所以选择1.05倍的额定电流!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:35:52

RE:电机额定电流与热继

一般是0.95到1.15左右设置。不过一般不太好用,设大一点,1.2倍比较理想。

敌法师 发表于 2012-6-22 23:12:12

RE:电机额定电流与热继

保护定值如果保守一点可设为1.1倍,稍大设定为1.2倍。