桑格花 发表于 2012-6-22 12:46:51

电机长期不满负荷运行,但接近满负荷有什么危害?

电机长期不满负荷运行,但接近满负荷运行有什么危害?

誓言 发表于 2012-6-22 15:23:11

RE:电机长期不满负荷运行,但接近满负荷有什么危害?

看电机发不发热了,发热厉害的话就有影响。发热不厉害,就没有影响 。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 17:59:31

RE:电机长期不满负荷运行,但接近满负荷有什么危害?

回复 2# huangtang718


如果发热了,请分析发热的原因,xiexie

乖乖女 发表于 2012-6-22 20:35:51

RE:电机长期不满负荷运行,但接近满负荷有什么危害?

发热功率P=I*I*R,电流大了发热量肯定就大了,如果散热性能不好,或者环境因素的因素,造成产生的热量没有办法及时的消除,电机温度肯定就会升起来,严重的时候就会造成电机绝缘击穿而造成电机损坏,如果是标准的电机,额定值以下长期运行是没有问题的。如果是比较重要环节的电机,最好还是经常用测量仪测一下定子,轴承的温度比较好。

write 发表于 2012-6-22 23:12:11

RE:电机长期不满负荷运行,但接近满负荷有什么危害?

一般的交流电动机接近满负荷运行时,不仅仅是温度高,而且其效率会降低。根据电动机的负荷曲线,其工作状态的最佳点应该是在额定电流的70%~80%。