小电工 发表于 2012-6-22 02:21:29

为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

如题   为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同? 求解
还有为什么有的变压器中性点要接地而有的不需要 求解

不着边际 发表于 2012-6-22 06:15:59

RE:为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

1.要搞清楚整流变压器并联使用时,变压器一次侧可以并联。二次侧接线方式不同时,不允许并联使用。否则两台变压器二次将发生环流短路故障,可能烧毁变压器。如果变压器二次输出电压等级相同,可以将整流装置输出直流部分并联使用。
2.工业用整流变压器的应用常规的是三相、六相、十二相、二十四相整流,取用变压器的二次线电压。极少选用相电压形式,中点的引出线实用意义不大。制造时一般都没有中点引出线。

誓言 发表于 2012-6-22 10:10:29

RE:为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

变压器接线组别不一样,二次侧是不允许并联使用的!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 14:04:59

RE:为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

变压器并联一般都是指变压器二次并联,并联变压器最好选用同规格型号的,至少也要求二次电压相等,并联时可把二只变压器的初极任意并联,二变压器次极任意一根线连接,通电,用电压表测量二个空着线端,如果电压几乎为零,那就可以把被测量的二个线端连接就完成了变压器的并联,如果电压为二个变压器输出电压的和,那就把任意一个变压器的二个线端对调一下。如果是三相变压器,可以先把零线连接起来,同样把测量到没有电压的线端连接就可以完成变压器的并联。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 17:59:29

RE:为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

楼主所谓的并联使用,应该指的是:2台变压器,各自低压侧出线进各自的整流单元,整流单元出口的直流母线并联使用。

在大型多传动变频器,经常采用些种做法。2台变压器,一台星形接法,一台三角形接法。接入整流单元,由于星形--三角形的关系,形成12脉冲整流。

冰雨 发表于 2012-6-22 21:53:59

RE:为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?

回复 5# 1638888


不错不错 海友估计也是同行业的吧 是造纸传动系统
页: [1]
查看完整版本: 为什么两个整流变压器并联用的时候,接线方式必须不同?