海洋3号 发表于 2012-6-22 02:59:40

在电网晃电时,如何保证变频器的抗晃电性能

在电网系统晃电时,变频器可能因晃电而跳停,可以通过设置变频器自启,让变频器自动启动,或通过改变变频器控制电源的方法来躲过晃电等

pisen 发表于 2012-6-22 07:33:15

RE:在电网晃电时,如何保证变频器的抗晃电性能

出现晃电,怎么处理

notebook 发表于 2012-6-22 12:06:50

RE:在电网晃电时,如何保证变频器的抗晃电性能

可以加装浪涌保护器。

敌法师 发表于 2012-6-22 16:40:25

RE:在电网晃电时,如何保证变频器的抗晃电性能

可以设置里面的参数,具体就要看什么厂家和型号的了。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:14:00

RE:在电网晃电时,如何保证变频器的抗晃电性能

变频器电压变动容许值,一般是20%左右,看具体功率容量大小等,如果大功率可以加装直流电抗器,小功率可以在母线端加装电容模块扩容,然后调整具体参数