晃电后启动高压电机有时间上限制吗?
生产装置晃电后启动停运的高压电机有时间上限制吗?如有限制,那多长时间后才能启动呢?为什么?RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?
回复 1# xxp3232可以马上启动,我们装置一般都设有电机再启动控制器,晃电后马上启动电机。减少停车时间。
RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?
控制多台电机不要同时启动RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?
控制多台电机不要同时启动,最好间隔1分钟RE:晃电后启动高压电机有时间上限制吗?
这不光要考虑到电气启动的要求(比如多台大功率高压电机的启动对电网的影响,冷态和热态的启动),更现实的是这是由生产工艺决定的,因为电机所驱动的泵要为生产工艺服务,而不是只看电气方面的要求,我们现在采用的都是快切,晃电是不会影响到高压电机的运行的(时间很短,只是开关切换的时间,不会超过60MS)。