大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

10/0.4KV干式变,10KV出线柜保护装置定值单,柜子距离变压器100米,电缆线路!大家看看这个定值单有问题吗?主要是过流和速断。
装置为阿海珐p127。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

内芯里 发表于 2012-6-21 22:25:29

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

差动怎么会没有?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 02:59:04

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

一般10KV变压器小于2000KVA,很少装差动的,规程是800以上吧。

安师大 发表于 2012-6-22 07:32:39

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

我们的油浸变压器和你的规格一样,进线柜速断30.3A,变压器速断50A,为什么和你的不一样呢?究竟是怎么计算的呢?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 12:06:14

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

这个应该是不计系统阻抗,按系数1.1算出的速断值吧,不计线路阻抗,变压器的一次短路电流约1519A,折合二次侧为50.6A,按照速断作为主保护取Kk=1.1,得出整定电流55A

伊势丹 发表于 2012-6-22 16:39:49

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

<div class="quote">这个应该是不计系统阻抗,按系数1.1算出的速断值吧,不计线路阻抗,变压器的一次短路电流约1519A,折合二次 ...
wsj8401 发表于 2011-5-4 17:24 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:13:24

RE:大家看这个10/0.4KV干式变的出线柜定值计算有问题吗?

一看就是不计系统阻抗计算的,一般实际取小一点,可靠性更高