电气安装工安全技术操作规程
(1)保证安全的组织和技术措施
1. 工作前必须完成保证安全的组织和技术措施。
2. 高压设备及线路禁止带电安装作业 , 也不得靠近带电的高压设备或线路进行工作。
3. 在带电的设备和导电部分附近工作时 , 必须有监护人在场 ,工作现场必须符合下列条件。a. 与 6kV 以下的带电设备的距离不少于 0.4m 。b. 与 10~35kV 的带电设备的距离不少于 0.6m 。 工作人员必须占据的位置及施工设备与带电设备间的距离小于上述规定时 , 必须断开带电设备的电源。
4. 部分停电工作时 , 对于可能触及或可能接近安全距离的带电设备应装设遮栏。
5. 部分停电工作时 , 带电设备只能在工作人员的前面或一侧 ,如在上面、下面或两侧又无可靠的隔离设施 , 不得进行工作。
6. 禁止在转动的电动机及其附属装置的回路上进行工作。
7. 工作地区有雷电或大风 , 足以危害工作人员安全时 , 应停止在架空线路上工作。
(2) 低压带电作业
1. 低压带电工作应设专人监护 , 使用有绝缘柄合格的工具 ,工作时应站在干燥的绝缘物上 , 并戴手套、安全帽 , 穿长袖工作服 , 禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。
2. 高低压同杆架设 , 在低压带电线路上工作时 , 应先检查与高压线的距离是否符合安全规定 , 并采取防止误碰带电高低压线路及设备的措施。
3. 在低压带电导线未采取绝缘措施时 , 工作人员不得穿越。 在低压带电配电装置上工作时 , 应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。
4. 上杆前应先分清火线、地线 , 选好工作位置。断开导线时 , 应先接地线 , 后接火线。人体不得同时接触两根裸露的线头。不得带负荷断开或搭接导线。
5. 在带电的电度表和继电器回路上工作时 , 电压互感器和电流互感器的二次绕组应有可靠接地。断开电流回路时 , 应将电流互感器二次的专用端子短路。
(3) 起重运输一般规定
1. 起重工作必须由有经验的人负责 , 应统一指挥、统一信号 ,分工明确 , 做好安全措施。工作时 , 工作负责人应对起重器具进行全面检查。
2. 起重机械 , 如绞磨、卷扬机、手摇绞车、汽车吊等 , 必须安置平稳牢固 , 并应设有制动和逆制装置。
3. 被吊物必须绑牢 , 棱角快口应加以包垫。
4. 当重物吊离地面后 , 工作负责人应检查各受力部位确实无异常情况后方可正式起吊。
5. 在吊运、牵引过程中 , 受力的钢丝绳的周围 , 吊臂及吊运物的下面 , 严禁有人逗留和通行。
6. 吊运时 , 在起重机械的滚筒上至少应绕有 5 圈以上的钢丝绳 , 拖尾钢丝绳应随时拉紧 , 并由有经验的人负责。
7. 起重机具均应有铭牌标明允许工作荷重 , 不得超铭牌使用。无铭牌或自己制造的起重机具 , 必须经试验合格后 , 方可使用。
8. 装卸电杆应防止散堆伤人。当分散卸车时 , 每卸完一处 ,必须将车上的电杆捆扎牢固后 , 方可继续运送。
9. 多人抬杆 , 必须同肩 , 步调一致 , 起放电杆时应互相呼应。
10. 凡用绳子牵引杆子上山 , 必须将杆子绑牢。钢丝绳不得触磨地面。爬山线路两侧 5m 以内不得有人停留或通行。
(4) 登高作业
1. 进入高空作业现场 , 应戴安全帽 , 高空作业人员必须挂好安全带 , 传递物件不得上下抛掷 , 要用绳子传递。
2. 登高作业使用高凳、梯子必须牢靠 , 工作时要有专人扶持或拴绑。
3. 登梯子时除随身携带的工具外 , 不准携带笨重的物品。 4. 不得两人同时站在一个梯子上工作。
5. 工作中要注意妥善管理工具、材料 , 以防掉下伤人。
6. 进入天棚工作 , 应系好安全带 , 检查天棚是否牢固 , 能否承受工作人员质量 , 对旧天棚更应注意检查。
7. 在天棚内工作 , 人员必须分散 , 行走时要小心 , 工具和器材等要轻拿轻放。
8. 在天棚内或易燃场所工作时 , 不得使用喷灯 ,以免发生火灾。
(5) 挖坑
1. 挖坑前必须与主管地下管道、电缆的有关单位联系 , 明确地下设施的确切位置 , 做好防护措施。组织外来人员施工应交代清楚 , 加强监护。
2. 在超过 1.5m 深的坑内工作时 , 抛土要特别注意防止土石掉落坑内。
3. 地质松软应有防止塌方的措施 , 如加挡板、撑木等 , 禁止由下部掏挖土层。
4. 在居民区及交通道路附近挖坑 , 应设坑盖或设围栏 , 夜间挂红灯。
5. 石坑、冻土坑打眼时 , 打锤人不得戴手套 , 扶钎人应站在打锤人的侧面 , 并戴安全帽。
6. 变压器台架的木杆打帮桩时 , 相邻两杆不得同时挖坑。承力杆打帮桩挖坑时 , 应采取防止倒杆的措施 , 使用铁钎要注意上方导线。
(6) 立杆和撤杆
1. 立杆、撤杆工作人员要戴安全帽。立杆、撤抨工作要有专人指挥 , 开工前应讲明施工方法 , 指挥信号 , 工作人员要明确分工 , 密切配合 , 服从指挥。在居民区或交通道路上施工 , 要设专人看守。
2. 立杆、撤杆要按“起重运输一般规定”执行。
3. 立杆过程中 , 杆坑内严禁有人工作 , 除指挥人和指定人员外 , 其他人员必须远离杆下 1.2 倍杆高的距离以外。
4. 立杆及修整杆坑时 , 应有防止杆身滚动、倾斜的措施 , 如采用叉杆和拉绳控制等。
5. 旧杆的立杆、撤杆作业 , 应先检查杆根 , 必要时要加设临时拉绳。
6. 使用吊车立杆、撤杆时 , 钢丝绳应拴在杆子的造当位置 ,防止电杆突然倾倒。
7. 在撤杆、拆除杆上导线前 , 应先检查杆根 , 做好防止倒杆措施 , 在挖坑前应先绑好拉绳。
8. 使用抱杆立杆时 , 主牵引绳、尾绳、杆中心及抱杆顶应在一直线上 , 抱杆应受力均匀 , 两侧拉绳应拉好 , 不得左右倾斜。
9. 杆子起立离地后 , 应对各受力点做一次全面检查 , 确实无问题 , 再继续起立。起立 60°后 , 应减缓速度 , 注意各侧拉绳。
10. 立起的电杆 , 只有在杆基填土夯实后方可撤去叉杆及拉绳。
(7) 杆上工作
1. 上杆前应先检查杆根是否牢固 , 凡杆根腐烂不牢的应支好架杆或打好临时拉绳后 , 再行上杆。
2. 上杆前应先检查登杆工具 , 如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完好牢靠。
3. 杆上工作 , 必须系好安全带 , 并系在电杆或牢固的构件上 , 防止安全带从杆顶脱出 , 系好安全带后必须检查拍环是否扣牢。杆上作业转位时 , 不得失去安全带保护。
4. 使用梯子要有专人扶持或绑牢。
5. 上横担前 , 应先检查横担腐蚀情况。
6. 现场人员要戴安全帽。杆上人员应防止掉下物体 , 使用的工具材料应用绳索传递 , 不得抛扔。杆下不得行人或逗留。
(8)放线、撤线和紧线
1. 放线、撤线和紧线工作 , 均应设专人统一指挥 , 统一信号 ,检查工具及设备是否良好。
2. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等 , 放、撤线时 , 应先取得主管部门同意 , 做好安全措施 , 在路口应设专人持信号并看守。
3. 紧线前应检查导线有无障碍物挂住 , 紧线时应检查接线管和接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧 , 防止意外跑线时伤人。
4. 紧线、撤线前应先检查拉线、拉桩及杆根 , 如不能适用 ,应加设临时拉绳加固。
5. 严禁采用突然剪断导线、地线的做法松线.