1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
如题。。。。可不可以直接串在主回路?RE:1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
以前还没遇到过这种情况,一般都不测电流了,这么小的。RE:1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
这么小的电机,电流才2安左右。RE:1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
不知道你用的380V的电压么,假如是380V电压,理论算可能是在1。5A,经验值是2A,如果不是长时间用的话,你可以串在主回路;长时间用的话,你可以装个1T,15/5,测量精度高点的电流互感器(也有5/1的,不过不常用),DCS4-20MA对应的是0-3A,不过你要在电流互感器把主回路的一相绕个五圈就好了,一般测量值70%精确度较高RE:1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
不用的,电流太小,估算就可以了。RE:1kw电机测电流装互感器吗?装多大的?
装互感器干嘛,显示电流?这么小的电机,要不就直接串个电阻来测量算了。