adflaj 发表于 2012-6-22 20:34:07

PT低电压保护分析?

凡是有低电压保护的PT(一般在母线上的PT),在PT出现问题时,需要停下来检修,但是母线还要继续运行,你要注意要先停直流二次小空开,后停交流二次小空开。否则就会造成母线上的动力保护由于失去电压量,低电压保护动作全部跳掉。


这句怎么理解

冰雨 发表于 2012-6-22 23:10:27

RE:PT低电压保护分析?

就是说带失压保护的开关一旦PT二次侧失电,失压继电器就会动作,开关跳闸。但你先停直流小母线,保护就没有作用了。那失压继电器就不会动作。处理这样的事故要先有预案,不然容易发生其他事故。
页: [1]
查看完整版本: PT低电压保护分析?