红红火火 发表于 2012-6-21 22:24:53

行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

我车间是搞电解的,行车连着吊钩和起吊架,下有一个大的电解循环系统进行铅电解生产,每次行车通过吊架和下面电解系统接触时,总会发生比较严重的电爆炸现象,严重时会将吊架上的吊钩链条炸断,对电解系统的导体也造成破坏,请问是什么原因造成的啊,另外所有这些东西都是导电的。

誓言 发表于 2012-6-22 02:19:23

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

建议可以将两套设备的供电电源分别供电,不让两套设备有电气闭合回路产生可以避免上述事故的发生。

乖乖女 发表于 2012-6-22 06:13:53

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

回复 2# czywqa


额,请问下版主这种现象是什么原理啊,另外我们行车供应的是交流电,电解是直流电,直流电是通过同一个地方整流出来的,这个有冲突吗,是不是也会和版主说的一样,形成闭合回路?

shirley 发表于 2012-6-22 10:08:23

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

你用的直流电的电源是否是交流电?这个交流电源与吊车的电源是否来自同一台电力变压器?这仅仅是我的猜想。

不着边际 发表于 2012-6-22 14:02:53

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

回复 4# czywqa


恩,我查下是同一台电解电力变压器出来的,那是不是就是说电解电力变压器相当于电源,然后整体成为一个回路了?

工控人 发表于 2012-6-22 17:57:23

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

是的。虽然经过整流,由于吊车的电气设备绝缘程度不够,出现了你说的这种现象。解决的办法有两个:一是我前述的方法。二是将天车电气设备绝缘彻底处理一下,也有可能解决问题。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:51:53

RE:行车吊钩与地面导电系统接触发生爆炸现象

回复 6# czywqa


哦,这样啊,谢谢版主啊,我看下能不能从吊钩那里解决下绝缘问题。